Présentation

Qui sont ils?
Message
Auteur
Avatar de l’utilisateur
Serge67
Beta-Testeur
Messages : 153
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:38 pm
Localisation : Alsace, 35Km de Strasbourg
Contact :

Re: Présentation

#16 Message par Serge67 » jeu. sept. 22, 2011 8:23 pm

Salut Eric,

Oui effectivement, il n'existe pas de module 1-wire en boitier et prêt à l'emploi sur le marché. Ou du moins, je n'en ai pas encore trouvé!! Tu me diras peut-être si "hobby-boards" en commercialise, mais si l'on regarde de près les entrées/sorties se limitent à des basses tensions (5v). Donc pour contrôler le fonctionnement d'un appareil en 220V avec ce type de module, il faudra relayer chaque entrée ( bonjour le prix :o ). C'est pour cela que j'ai développé mes propres modules qui fonctionnent en multi-tension.

Pour ce qui est de l'énergie consommée, il suffit de crée un capteur virtuel et de multiplier la durée de marche avec la consommation de l'appareil (c'est vrai que c'est un peu plus approximatif mais tellement plus simple).

Logisdom permet de faire un très grand nombre de calcul virtuel à l'aide de différentes fonctions :D .

A+

Serge

Avatar de l’utilisateur
Dim
Utilisateur
Messages : 243
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
Contact :

Re: Présentation

#17 Message par Dim » jeu. sept. 22, 2011 10:48 pm

Bonjour Eric,

Je confirme ce que Serge écrit, je n'ai pas trouvé non plus de modules d'entrée sortie satisfaisants, et ai donc moi aussi développé les miens, assez proches de ceux de Serge au final. J'ai par ailleurs en cours de mise au point un module pour suivre des consommations en basse tension (12V), avec un DS2438 associé à un ACS75x de Allegro (mesure tension, courant.... et puissance/énergie).
J'ai moi aussi un module à base de ds2413, sorties à relais ou à triac (même CI, peuvent être mixés), avec en prime un démultiplexeur optionnel 2 vers 4, ce qui permettra (évolution de Logisdom nécessaire pour traiter le DS2413 comme une sortie à 4 valeurs au lieu de traiter chaque port indépendamment), d'envoyer une valeur de 0 à 3 et de gérer 3 vitesses sur un circulateur, un ventilateur, etc...
Ainsi qu'un module 8 sorties (relais ou triac, mélange possible ici aussi à ds2408.
Petite différence, j'ai opté pour un câblage 1 wire en RJ45, avec du câble ethernet, ceci étant, il reste compatible avec le câblage 6 fils préconisé par Dallas, et donc avec les modules de Rémy en RJ12.

Peut-être faudrait il prévoir sur ce forum une rubrique "modules 1wire" particulièrement destinée à présenter ces divers modules, conçus par les uns et les autres ?

Dim.

Avatar de l’utilisateur
Boun
Administrateur
Messages : 99
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:33 pm
Localisation : Vertus (Marne)

Re: Présentation

#18 Message par Boun » ven. sept. 23, 2011 6:06 am

Bonjour à tous

Serge, bien content d'avoir de tes nouvelles. Ton site NO-IP ne marchait plus, j'ai compris pourquoi maintenant, félicitation pour la réalisation. 8-)

Pour la réalisation d'une nouvelle rubrique, tout est possible. POur le 1 wire il existe déjà un emplacement dédié :
viewforum.php?f=14

Didier

eric
Messages : 26
Inscription : mar. sept. 06, 2011 10:16 pm

Re: Présentation

#19 Message par eric » dim. oct. 02, 2011 8:17 pm

Bonjour à tous,

Grand jour, le système solaire est en route ce soir 1500 l à 68°C.
Ma première douche solaire, nous pourrions prendre des bains à l'infini ....

C'est encore du manuel mais 59000 kWh de collecter au calorimètre.

Qq photos
DSC_0210.JPG
DSC_0217.JPG
DSC_0221.JPG
J'attends le colis de Rémy pour m'attaquer à la suite.
Reste de l'étanchéïté autour des panneaux

A vous lire.

eric
Messages : 26
Inscription : mar. sept. 06, 2011 10:16 pm

Re: Présentation

#20 Message par eric » lun. oct. 03, 2011 9:13 pm

Le paquet est arrivé ....

1/ Un petit tour sur le site à Remy, bon il me faut une alim j'ai une alim din Crouzet 30W 24vdc cela devrait suffire.
2/ Raccordement sur le switch, ok mais comment est il reconnu (ip fixe à priori Non aille cela me gratte la tête)
3/ Les sorties impulsions des débimètres sont raccordées sur les modules WMZ, comment les répéter sur le module ou l'info sera t elle
récupérer via l'asservissement Resol
4/ J'ai 26 DS18B20 à raccorder, sur une entrée one wire ou plusieurs ?
5/ Il y a d'autres DS18B20 à mettre à 50 m, je les ramène ou je les met sur un ha7net dans la chaufferie.
6/ J'ai un module HTS3-R1-A de Hobbyboard à raccorder (modifier pour substituer la diode par un module RG100 de chez Solems), comment faire.
7/ Connexion de la Deltasol MX et/ou du DL2
8/ ...... Le Canbus de la chaudière.

A vous lire

eric
Messages : 26
Inscription : mar. sept. 06, 2011 10:16 pm

Re: Présentation

#21 Message par eric » lun. janv. 16, 2012 9:32 pm

Bonjour à tous,

Pouvez vous me conseiller un convertisseur RS232 (pour raccorder la chaudière : sortie 2 fils) <-> IP.
Pour ensuite faire la connexion sur Logisdom.

Je me suis enfin décidé pour un serveur, ce sera un Mini pc zotac ad10 nano amd sous Linux.
Ne connaissant rien à Linux, je vais avoir besoin de notre aide .....

Merci pour vos réponses.

Eric

Avatar de l’utilisateur
Leo
Beta-Testeur
Messages : 57
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:37 pm

Re: Présentation

#22 Message par Leo » lun. janv. 16, 2012 10:22 pm

Salut Eric,

J'utilise ce convertisseur http://www.lextronic.fr/P6554-convertis ... e-h53.html
pour récupérer les données de la régul solaire Rotex RPS3
Pour l'instant jamais eu de souci.

Vincent.

eric
Messages : 26
Inscription : mar. sept. 06, 2011 10:16 pm

Re: Présentation

#23 Message par eric » sam. févr. 11, 2012 11:22 pm

Bonjour à tous,

Vincent, pour le CSE-H53 que j'ai reçu, tu mets quel type d'interface ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Leo
Beta-Testeur
Messages : 57
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:37 pm

Re: Présentation

#24 Message par Leo » dim. févr. 12, 2012 12:49 am

Salut Eric,

J'ai déclaré l'interface TCP-RPS2, mais spécifique à la trame Rotex.
Rémy va devoir l'adapter en fonction de la trame que tu récupères.

Vincent.

eric
Messages : 26
Inscription : mar. sept. 06, 2011 10:16 pm

Re: Présentation

#25 Message par eric » dim. févr. 12, 2012 9:17 pm

Bonjour à tous,

La trame ressemblerait à ça :

tm 2011-11-04 18:12:33
pm 9 10.5 65 141 14.9 15.5 21.4 140.0 35.0 0.0 45 125 53 72 20.9 100.0 0 0.0 0.0 0.0 89 11.0 74 71 75 140 140 140.0 140.0 0.0 0.0 100.0 100.0 140 140 140.0 140.0 0.0 0.0 100.0 100.0 140 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 140.00 0 78 24 202 1 234 250 200 0 232 248 1 6 200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 0 db dddd 900 900 0
tm 2011-11-04 18:12:34
pm 9 10.5 65 141 14.9 15.5 21.4 140.0 35.0 0.0 45 125 53 72 20.9 100.0 0 0.0 0.0 0.0 89 11.0 74 71 75 140 140 140.0 140.0 0.0 0.0 100.0 100.0 140 140 140.0 140.0 0.0 0.0 100.0 100.0 140 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 140.00 0 77 25 202 1 234 250 200 0 232 248 1 6 200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 0 db dddd 900 900 0
tm 2011-11-04 18:12:34
pm 9 10.5 65 141 14.9 15.5 21.4 140.0 35.0 0.0 45 125 53 72 20.9 100.0 0 0.0 0.0 0.0 89 11.0 74 71 75 140 140 140.0 140.0 0.0 0.0 100.0 100.0 140 140 140.0 140.0 0.0 0.0 100.0 100.0 140 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 140.00 0 75 26 202 1 234 250 200 0 232 248 1 6 200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 0 db dddd 900 900 0
tm 2011-11-04 18:12:35
pm 9 10.5 65 141 14.9 15.5 21.4 140.0 35.0 0.0 45 125 53 72 20.9 100.0 0 0.0 0.0 0.0 89 11.0 74 71 75 140 140 140.0 140.0 0.0 0.0 100.0 100.0 140 140 140.0 140.0 0.0 0.0 100.0 100.0 140 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 140.00 0 73 27 202 1 234 250 200 0 232 248 1 6 200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 90 0 db dddd 900 900 0

A vous lire

lapinrig
Messages : 41
Inscription : mar. nov. 08, 2011 9:12 pm
Localisation : aix en provence

Re: Présentation

#26 Message par lapinrig » mar. févr. 14, 2012 4:13 pm

bonjour Eric

J'ai bien connecté ma chaudière avec 2 fils sur la prise RJ45 en pin 1-3. et sur le port serie en 5 et 2.
Je capte des infos avec un datalogger Eltima. Mais au lieu des series de chiffres j'obtiens des caractères ascii:

¢‚Š¢âÿ.88100.0 1 &¤&½ÿíÂùr‚Š‚‚r‚ Š¢‚‚rò‰â‚‚r‚‚‚2 r 100þ5ïOOMH&¦&¤¦S €šŠÊÊââ‚‚‚ š‚Êâò980 0
4 ’jŠ¢9µÿ pm 9 10 DMR“éâû»Êr¢š‚rš @35 68üïr‚‚r‚‚r dºªÊâ7ýOMN Š¢‚r‚ ` Š‚‚rúâ⊢‚r‚Š¢ ‚r‚Šòÿ?.00 0.00 ‚‚r‚òûóâªÊ’²Šª „ª’‚ŠúNNLLHLHLH&$ @ ‚‚‚?ÿNNLœ³±³³ Ê‚‚‚âÿÿ?<15:54:3 µÊ Šªº«r¿ÿ& ¢Êr¢š‚ D‚šªÂ7¿>80.0 0.0 HLLé5=âòŠ¢‚r‚Š¢ ‚r‚Šòÿ140 140.0 ‚r‚‚râû²Â‚‚r‚‚‚2 0.00 >/ÿâ900 59 25 ŠÂªÛú&¯LNNHLHLHL @ ‚‚‚ò&ÂÊ‚‚2‰ `0 900þjŠ¢ŠªÒª¢Ò À µåE 157 5.7{â‚¢Êr¢š‚2 ÒS’“úâñr‚‚r‚‚ Š‚rºªÊòâ140.0 140 ‚r‚ŠòúýNMNHLML Š &0 0.0þââ‚r‚‚‚r‚ r‚‚‚ròÿNNNHMNH¦R )ª’òïÿ199 0 0 0 ‚‚òúòâÊ‚‚2‰ $ ˆ˜NLLþ¿KLMHLM§“D )ŠrŠâóÿó³ÊrŠššr rº¢Êâ‰âŠ‚‚r‚‚ ‚r‚ºòÿ⊢‚Š¢‚Š “ Ârúâr‚Š¢‚Š¢ Š¢‚râúû180.0 140 € r‚‚‚râÿ?<<64.49 10 153 97ïòŲºŠÂšŠJ 0 3 3ø¿óû‚‚š‚ ™™™™ñÏ[n&¦&¦ ’jŠ" #SSø µåE

Sur les pin 6 et 8 je n'ai aucun signal.

Comment fais-tu? faut-il faire une conversion ou mettre une autre interface (pour les données pas pour logisdom)?

merci.
jp

Avatar de l’utilisateur
Dim
Utilisateur
Messages : 243
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
Contact :

Re: Présentation

#27 Message par Dim » mar. févr. 14, 2012 7:27 pm

Bonjour Lapinrig,

les données que tu nous montres me font penser à un petit pb de config de la liaison série : nombre de bits, parité essentiellement. la vitesse pourrait être la bonne, car on y trouve des séquences semblalbes à celle d'Eric : "pm 9 10", "140.0 140"...
Eric, pourrais tu indiquer la config exacte de la liaison série?

Dim.

lapinrig
Messages : 41
Inscription : mar. nov. 08, 2011 9:12 pm
Localisation : aix en provence

Re: Présentation

#28 Message par lapinrig » mar. févr. 14, 2012 10:06 pm

salut Dim

Je suis en 19200 8N 1 comme c'est préconisé.
J'ai essayé plusieurs combinaisons mais sans doute pas la bonne.

j'ai essayé 7 et les propositions de parité. J'ai diminué la vitesse et changé le bit stop mais là ça bloque les données. C'est toujours pareil

Avatar de l’utilisateur
Dim
Utilisateur
Messages : 243
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
Contact :

Re: Présentation

#29 Message par Dim » mar. févr. 14, 2012 11:06 pm

Alors je sèche...
si tu as essayé toutes les combinaisons dont le nombre total de bits correspond à la trame attendue...
Comme je ne connais pas cet équipement, je ne vais pas pouvoir aider bien davantage...
J'ai essayé de regarder les codes des caractères étranges que tu obtiens, pour tenter de trouver une règle "simple", genre 'il faut masquer le bit de poids fort", mais ce n'est pas si simple...

Désolé. :(
Dim.

eric
Messages : 26
Inscription : mar. sept. 06, 2011 10:16 pm

Re: Présentation

#30 Message par eric » mar. févr. 14, 2012 11:19 pm

Bjr
Chez Hargassner le cablage est le suivant
RJ45 <---> RS232
Pin 6 <---> Pin 2
Pin 8 <---> Pin 5
Vitesse de transmission: 19200 bauds
Bits de données: 8
Parité: aucune
Bit d'arrêt: 1

Pour le déchiffrage, il a des billes sur un forum allemand, mais je vais demander au revendeur a quoi
correspond la trame lue

A te lire

Répondre