Des voyants sont au vert

Message
Auteur
lapinrig
Messages : 41
Inscription : mar. nov. 08, 2011 9:12 pm
Localisation : aix en provence

Des voyants sont au vert

#1 Message par lapinrig » ven. mars 02, 2012 2:06 pm

Bonjour à tous,

Après la "galère" du HA7 voilà quelques bonnes nouvelles:
- avec le conseil de serge voilà mon HA7 en marche: 192.168.0.250 + adresse MAC sur la freebox.
- 4 sondes sur un ballon + 4 sondes sur un échangeur : ça marche
et des moins bonnes:
- 5 sondes sur un autre ballon: elles ont marché mais je n'ai plus rien (seulement 5V sur le connecteur)
- 10 sondes sur mes panneaux: reconnues mais affichage 85° pour toutes.

Sur XP, j'ai toujours par moments, une multitude de fichiers .cfg.backup que j'efface régulièrement

J'ai le plaisir de voir mon ballon monter en température en manipulant les graphiques:( la stratification n'est pas une vue de l'esprit.)
Le bonheur!!!
Merci Rémy. Merci pour le forum.
Je continue.

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: Des voyants sont au vert

#2 Message par Remy » ven. mars 02, 2012 3:17 pm

Bonjour,

les fichiers .cfg.backup sont fait soit lorsque le backup automatique est activé, soit quand on clique sur le bouton pour enregistrer la config, donc c'est normal. Sur ta version 1.152 il vaut mieux désactiver le backup automatique.

Si tes sondes affichent 85°C, c'est que le cycle de conversion ne fonctionne pas, lire le wiki ici : http://logisdom.fr/dokuwiki/doku.php?id=3.2_ha7net

Sont-elles câblée en 3 fils avec l'alim +5v ?


Rémy.

lapinrig
Messages : 41
Inscription : mar. nov. 08, 2011 9:12 pm
Localisation : aix en provence

Re: Des voyants sont au vert

#3 Message par lapinrig » ven. mars 23, 2012 6:50 pm

Merci Rémy.

Toute l'installation est cablée en 3 fils avec du 5V. J'ai 10 sondes qui fonctionnent et 15 autres en carafe groupées en 3 x 5. Il faut que je déconnecte tout et que je rebranche une par une.

Répondre