Bonjour à tous
voila je trouve la précision de +/- 0,5°C pas jolie sur mes graphes,
pourtant je n'arrive pas à changer la valeur de conversion, actuellement sur 9 bits, impossible de tester autre chose, pourtant les ds1820 en sont capables.
S'agit t-il d'une limitation hardware, dans mon cas le module multigest et son ezl50 !?
merci
Conversion T° 1wire
- Serge67
- Beta-Testeur
- Messages : 153
- Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:38 pm
- Localisation : Alsace, 35Km de Strasbourg
- Contact :
Re: Conversion T° 1wire
Bonjour moriss,
Peux-tu nous faire une copie d'écran d'un graphe pas très jolie
Pour régler la précision d'un capteur de température, il suffit d'afficher sa palette et de cliquer sur résolution. Il apparaîtra 4 possibilités, 1/2 ; 1/4 ; 1/8 ; 1/16
Je viens d'essayer d'augmenter l'affichage des décimales et je trouve que cela n'est pas si mal. Bon c'est claire qu'il peut toujours y avoir une erreur de précision de +/- 0.5°C.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur affichée est celle pris en compte pour tracer les graphes. Donc si l'on paramètre 0 décimale, sur le graphe ont verra des variation de 1°C, par contre si ont met 2 décimales le graphe sera plus précis.
Autre chose, pour chaque tracé du graphe il est possible de paramétrer différente type courbe ligne/bâton/escalier/point/ bord doux ou non et en plus la compression ou non, du graphe en général. Tous ces paramètres peuvent influencer la qualités de la résolution des graphes.
Bonne soirée à tous
Serge
Peux-tu nous faire une copie d'écran d'un graphe pas très jolie
Pour régler la précision d'un capteur de température, il suffit d'afficher sa palette et de cliquer sur résolution. Il apparaîtra 4 possibilités, 1/2 ; 1/4 ; 1/8 ; 1/16
Je viens d'essayer d'augmenter l'affichage des décimales et je trouve que cela n'est pas si mal. Bon c'est claire qu'il peut toujours y avoir une erreur de précision de +/- 0.5°C.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur affichée est celle pris en compte pour tracer les graphes. Donc si l'on paramètre 0 décimale, sur le graphe ont verra des variation de 1°C, par contre si ont met 2 décimales le graphe sera plus précis.
Autre chose, pour chaque tracé du graphe il est possible de paramétrer différente type courbe ligne/bâton/escalier/point/ bord doux ou non et en plus la compression ou non, du graphe en général. Tous ces paramètres peuvent influencer la qualités de la résolution des graphes.
Bonne soirée à tous
Serge
Mon site de supervision:
http://modersolaire.free.fr/sitejoomla/ ... &Itemid=18
http://modersolaire.free.fr/sitejoomla/ ... &Itemid=18
Re: Conversion T° 1wire
Merci bcp, cette info est introuvable sur le wiki ou le forum
Bon, pour mon cas, impossible de changer la résolution, mais je pense que mon pb vient de ma sonde, j'ai une 1820 et non une 18B20 comme sur ton screen
je vais voir ça
mon graph ci-joint (ok l'échelle n'aide pas bcp)
en gris du 1wire 1820
en noir du ctn1 sur M3
D'ailleurs je ne peux pas expliquer l'écart entre les valeurs qui sont brutes sans correction
Bon, pour mon cas, impossible de changer la résolution, mais je pense que mon pb vient de ma sonde, j'ai une 1820 et non une 18B20 comme sur ton screen
je vais voir ça
mon graph ci-joint (ok l'échelle n'aide pas bcp)
en gris du 1wire 1820
en noir du ctn1 sur M3
D'ailleurs je ne peux pas expliquer l'écart entre les valeurs qui sont brutes sans correction
- Remy
- Administrateur du site/Developpeur
- Messages : 319
- Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
- Localisation : 40km est de Lyon
- Contact :
Re: Conversion T° 1wire
Le DS1820 n'a qu'une résolution de 9bits fixe
le DS18B20 et DS1822 de 9 à 12 bits configurable
le DS18B20 et DS1822 de 9 à 12 bits configurable
Re: Conversion T° 1wire
Merci bcp pour ces détails
dommage, j'ai commandé hier des 1820
dommage, j'ai commandé hier des 1820