Connection RESOL E

Message
Auteur
Avatar de l’utilisateur
didou
Messages : 43
Inscription : sam. janv. 22, 2011 9:28 pm
Localisation : sud de la Belgique

Re: Connection RESOL E

#16 Message par didou » mar. nov. 22, 2011 6:45 pm

On avance, mais tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien (seul les belges peuvent comprendre :oops: )

Donc j'arrivais à modifier le PW, le nom ... dans le RSC via IP dans l'exploreur internet, mais pas à me connecter.
J'ai finalement trouvé que pour avoir la connection via RSC, une fois que celui-ci avait trouvé l'adaptateur sur le reseau en me donnant : Vbus/lan 192.168.1.10 il fallait lui préciser que la remote adress est bien 192.168.1.10 :o ,ce qui n'est pas précisé dans la doc.
Maintenant que je sais que la connection est possible, je m'attaque à l'intégration dans Logisdom ! pas à pas j'avance :)
Didou

Avatar de l’utilisateur
didou
Messages : 43
Inscription : sam. janv. 22, 2011 9:28 pm
Localisation : sud de la Belgique

Re: Connection RESOL E

#17 Message par didou » mar. nov. 22, 2011 10:26 pm

Bonsoir à tous.
Je continue : Avant toutes choses un avertissement : je suis tjs en V1.111 :oops: je sais, je devrais faire un upgrade. :roll:
Dans ma série de test dans l'onglet config réseau j'ai créé, en +de la première interface deltasolE sous port 7053 une interface Vbus sous port 6432.
Par je ne sais quel miracle, le deltasolE garde maintenant une bonne connection, alors que la nouvelle (vbus) se comporte elle comme précedement la première :?: Je ne cherche pas à comprendre j'avance !
Bonne connection, +/- car si la mauvaise, vbus me donne des erreurs 33,80&81 toutes les 30 sec, la bonne donne des erreurs 80&81 toutes les 5à6 min, mais ce n'est bloquant.
Je ne suis pas arrivé à supprimer proprement vbus:elle a quitté l'onglet configuration réseau, mais dans Menu, je conserve un onglet Alarme avec celles de Deltasol (tts les 5") et un onglet Vbus qui est censé être supprimé. Cela tient il au fait qu'il me reste un capteur associé à vbus ? Si oui, comment supprimer ce capteur?
l'interface DeltasolE me permet d'arriver au point 5(procédure de Serge), mais là je n'ai qu'un seul choix, REGLER et je n'ai pas WMZ. J'ai le choix parmis 10 sondes, ce qui correspond au bornier de ma regul.
La majorité des valeurs des sondes, comprises entre 30 et 55° sont correctement affichées dans Menu, la 10ème non connectée à la régul est affichée 889 comme dans la régul,OK mais ma sonde 1 sortie panneaux est à 17° à la régul resol et à -66536 dans Logisdom.
Didou

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: Connection RESOL E

#18 Message par Remy » mar. nov. 22, 2011 11:50 pm

Didou,

tu as identifié un petit bug quand on supprime une interface, l'onglet alarme correspondant n'est pas supprimé. Il faut juste relancer LogisDom. Je corrigerais ça, mais rien d'urgent.
7053 c'est le port par défaut, et tu devrais tout avoir avec. Il faut savoir que les données sont identifiée à l'aide d'une adresse de périphérique dont voici la liste :


case 0x0000 : str = "Broadcast"; break;
case 0x0010 : str = "DFA"; break;
case 0x3011 : str = "WMZ-L10"; break;
case 0x7731 : str = "SOLTOP DeltaSol S2/S3"; break;
case 0x7711 : str = "Multitronic [Regler]"; break;
case 0x7712 : str = "Multitronic [WMZ]"; break;
case 0x6620 : str = "SunGo XL"; break;
case 0x0001 : str = "FriWa-Prototyp"; break;
case 0x3111 : str = "Heizungspumpenregler"; break;
case 0x7F21 : str = "BV-SOL[10]-Prototyp"; break;
case 0x7F31 : str = "PER1-SOLEX-Prototyp"; break;
case 0x4211 : str = "BL-SOL[10]-Prototyp"; break;
case 0x4241 : str = "REGLOfresh"; break;
case 0x2121 : str = "DrainBack Remeha 1"; break;
case 0x7F7E : str = "DrainBack Remeha 2"; break;
case 0x7F71 : str = "DeltaSol FCS"; break;
case 0x7331 : str = "SLR"; break;
case 0x6521 : str = "MSR-65 #"; break;
case 0x3311 : str = "Diemasol C"; break;
case 0x7751 : str = "DeDietrich Diemasol C v2007"; break;
case 0x4311 : str = "Drainback DeDietrich"; break;
case 0x7511 : str = "Projekt Dr. Schmidt"; break;
case 0x3241 : str = "DT4 (B)"; break;
case 0x5221 : str = "DT4 (MS)"; break;
case 0x3271 : str = "ConergyDT5"; break;
case 0x3211 : str = "EL1"; break;
case 0x3221 : str = "DeltaSol Pro"; break;
case 0x3231 : str = "DeltaSol B"; break;
case 0x3251 : str = "DeltaSol BS"; break;
case 0x4010 : str = "WMZ #"; break;
case 0x4221 : str = "DeltaSol BS Plus"; break;
case 0x4410 : str = "MSR44"; break;
case 0x4420 : str = "HKM1 #"; break;
case 0x5210 : str = "DeltaSol Plus"; break;
case 0x5510 : str = "EL2/3"; break;
case 0x6510 : str = "HKM2"; break;
case 0x6520 : str = "MSR65"; break;
case 0x6610 : str = "Midi Pro"; break;
case 0x7311 : str = "DeltaSol M [Regler]"; break;
case 0x7312 : str = "DeltaSol M [HK1]"; break;
case 0x7313 : str = "DeltaSol M [HK2]"; break;
case 0x7316 : str = "DeltaSol M [WMZ1]"; break;
case 0x7317 : str = "DeltaSol M [WMZ2]"; break;
case 0x7411 : str = "DeltaSol ES"; break;
case 0x7611 : str = "Friwa"; break;
case 0x7621 : str = "SOLEX [Regler]"; break;
case 0x7622 : str = "SOLEX [WMZ]"; break;
case 0x7721 : str = "DeltaSol E [Regler]"; break;
case 0x7722 : str = "DeltaSol E [WMZ]"; break;
case 0x7F61 : str = "IOC-Modul [Messwerte]"; break;
case 0x7F62 : str = "IOC-Modul [Tagesbilanz]"; break;
case 0x7F63 : str = "IOC-Modul [Entnahmekreis]"; break;
case 0x5111 : str = "DeltaSol D"; break;
case 0x4278 : str = "DeltaSol BS/DrainBack"; break;
case 0x4279 : str = "DeltaSol BS/DrainBack (Fahrenheit)"; break;
case 0x7761 : str = "DeltaSol Pool"; break;
case 0x7762 : str = "DeltaSol Pool [WMZ]"; break;
case 0x4212 : str = "DeltaSol C"; break;
case 0x4223 : str = "DeltaSol BS Plus BTU"; break;
case 0x5311 : str = "X-Control"; break;
case 0x7210 : str = "SKSR 1/2/3"; break;
case 0x7211 : str = "SKSC3 [HK1]"; break;
case 0x7212 : str = "SKSC3 [HK2]"; break;
case 0x7213 : str = "SKSC3 [HK3]"; break;
case 0x4231 : str = "Frista"; break;
case 0x4251 : str = "DSPlus UMSYS [Regler]"; break;
case 0x7321 : str = "Vitosolic 200 [Regler]"; break;
case 0x7326 : str = "Vitosolic 200 [WMZ1]"; break;
case 0x7327 : str = "Vitosolic 200 [WMZ2]"; break;


N'ayant pas toute la documentation sur leur détail, seulement 5 sont fonctionnelles car le boulot d'identification du détail a été fais par les utilisateur précédents.


case 0x7311 : list << tr("Sonde 1") + "*0*0*2*10" << tr("Sonde 2") + "*0*2*2*10" << tr("Sonde 3") + "*1*0*2*10" << tr("Sonde 4") + "*1*2*2*10" << tr("Sonde 5") + "*2*0*2*10" << tr("Sonde 6") + "*2*2*2*10" << tr("Sonde 7") + "*3*0*2*10" << tr("Sonde 8") + "*3*2*2*10" << tr("Sonde 9") + "*4*0*2*10" << tr("Sonde 10") + "*4*2*2*10" << tr("Sonde 11") + "*5*0*2*10" << tr("Sonde 12") + "*5*2*2*10" << tr("Capteur solaire (CS)") + "*6*0*2" << tr("Impulse 1 V40") + "*6*2*2" << tr("Impulseingang 1a") + "*7*0*2" << tr("Impulseingang 1b") + "*7*1*2" << tr("Impulseingang 1b") + "*7*2*2" << tr("Impulseingang 1c") + "*7*3*2" << tr("Impulseingang 2a") + "*8*0*2" << tr("Impulseingang 2b") + "*8*1*2" << tr("Impulseingang 2c") + "*8*2*2" << tr("Impulseingang 2d") + "*8*3*2" << tr("Sortie 1") + "*11*0*1" << tr("Sortie 2") + "*11*1*1" << tr("Sortie 3") + "*11*2*1" << tr("Sortie 4") + "*11*3*1" << tr("Sortie 5") + "*12*0*1" << tr("Sortie 6") + "*12*1*1" << tr("Sortie 7") + "*12*2*1" << tr("Sortie 8") + "*12*3*1" << tr("Sortie 9") + "*13*0*1"; break;


case 0x7721 : list << tr("Sonde 1") + "*0*0*2*10" << tr("Sonde 2") + "*0*2*2*10" << tr("Sonde 3") + "*1*0*2*10" << tr("Sonde 4") + "*1*2*2*10" << tr("Sonde 5") + "*2*0*2*10" << tr("Sonde 6") + "*2*2*2*10" << tr("Sonde 7") + "*3*0*2*10" << tr("Sonde 8") + "*3*2*2*10" << tr("Sonde 9") + "*4*0*2*10" << tr("Sonde 10") + "*4*2*2*10" << tr("Capteur solaire (CS)") + "*5*0*2" << tr("Sortie 1") + "*6*2*1" << tr("Sortie 2") + "*6*3*1" << tr("Sortie 3") + "*7*0*1" << tr("Sortie 4") + "*7*1*1" << tr("Sortie 5") + "*7*2*1" << tr("Sortie 6") + "*7*3*1" << tr("Sortie 7") + "*8*0*1" << tr("Code Erreur") + "*9*0*2" << tr("Informations") + "*9*2*2" << tr("Schema") + "*10*2*2" << tr("Sonde aller HK1 Module Sensor 18") + "*11*0*2" << tr("Status HK1 Module") + "*11*2*2" << tr("Sonde aller HK2 Module Sensor 25") + "*12*0*2" << tr("Status HK2 Module") + "*12*2*2" << tr("Sonde aller HK3 Module Sensor 32") + "*13*0*2" << tr("Status HK3 Module") + "*13*2*2" << tr("Sonde aller circuit chauffage Sensor 11") + "*14*0*2" << tr("Status circuit chauffage") + "*14*2*2" << tr("Version soft") + "*15*0*1" << tr("Révision N°") + "*15*1*1" << tr("Heure") + "*15*2*2" << tr("Année") + "*16*0*2" << tr("Mois") + "*16*2*1" << tr("Jour") + "*16*3*1"; break;
case 0x7722 : list << tr("Température Départ") + "*0*0*2*10" << tr("Température Retour") + "*0*2*2*10" << tr("Débit L/h") + "*1*0*2" << tr("Puissance Cumulée W") + "*1*2*2" << tr("Puissance Cumulée Kw") + "*2*0*2" << tr("Puissance Cumulée Mw") + "*2*2*2"; break;


case 0x7321 : list << tr("Sonde 1") + "*0*0*2*10" << tr("Sonde 2") + "*0*2*2*10" << tr("Sonde 3") + "*1*0*2*10" << tr("Sonde 4") + "*1*2*2*10" << tr("Sonde 5") + "*2*0*2*10" << tr("Sonde 6") + "*2*2*2*10" << tr("Sonde 7") + "*3*0*2*10" << tr("Sonde 8") + "*3*2*2*10" << tr("Sonde 9") + "*4*0*2*10" << tr("Sonde 10") + "*4*2*2*10" << tr("Capteur solaire (CS)") + "*5*0*2" << tr("Sortie 1") + "*6*2*1" << tr("Sortie 2") + "*6*3*1" << tr("Sortie 3") + "*7*0*1" << tr("Sortie 4") + "*7*1*1" << tr("Sortie 5") + "*7*2*1" << tr("Sortie 6") + "*7*3*1" << tr("Sortie 7") + "*8*0*1" << tr("Code Erreur") + "*9*0*2" << tr("Informations") + "*9*2*2" << tr("Schema") + "*10*2*2" << tr("Sonde aller HK1 Module Sensor 18") + "*11*0*2" << tr("Status HK1 Module") + "*11*2*2" << tr("Sonde aller HK2 Module Sensor 25") + "*12*0*2" << tr("Status HK2 Module") + "*12*2*2" << tr("Sonde aller HK3 Module Sensor 32") + "*13*0*2" << tr("Status HK3 Module") + "*13*2*2" << tr("Sonde aller circuit chauffage Sensor 11") + "*14*0*2" << tr("Status circuit chauffage") + "*14*2*2" << tr("Version soft") + "*15*0*1" << tr("Révision N°") + "*15*1*1" << tr("Heure") + "*15*2*2" << tr("Année") + "*16*0*2" << tr("Mois") + "*16*2*1" << tr("Jour") + "*16*3*1"; break;
case 0x7326 : list << tr("Température Départ") + "*0*0*2*10" << tr("Température Retour") + "*0*2*2*10" << tr("Débit L/h") + "*1*0*2" << tr("Puissance Cumulée W") + "*1*2*2" << tr("Puissance Cumulée Kw") + "*2*0*2" << tr("Puissance Cumulée Mw") + "*2*2*2"; break;


Donc si tu n'a pas de WMZ de dispo d'identifié dans LogisDom c'est que la régul n'envoie aucune info ou que la config correspondant ne soit pas encore connue par LogisDom.


Je t'invite à activer la case Activité dans l'onglet Alarme de l'interface sur le port 7053 et à m'envoyer le contenu pour que je jette un coup d’œil.

Sinon, tu m'ouvres un accès via internet pour que je puisse me connecter à distance, il suffit de router le port 7053 entrant vers ta régul dans ton modem/router, c'est comme ça que j'avais fais le développement à l'origine n'ayant pas de regul RESOL à la maison, dans le second cas il me faudra aussi le mot de passe.

Enfin solution ultime, on peut utiliser un sniffer réseau pour percer le secret de tout ça.

Rémy.

Avatar de l’utilisateur
Serge67
Beta-Testeur
Messages : 153
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:38 pm
Localisation : Alsace, 35Km de Strasbourg
Contact :

Re: Connection RESOL E

#19 Message par Serge67 » mer. nov. 23, 2011 9:13 am

Bonjour à tous,

Rémy, petite info:
- moi j'utilise le "datalogger DL2" (l'adaptateur v-bus/lan n'existait pas encore à l'époque) et celui-ci communique avec le port 7053.
- Didou utilise le v-bus/lan qui d'après la doc communique avec le port 6432.
- Je n'ai pas encore mis à jour le Wiki car j'attendais de voir fonctionner la com. chez Didou. Je vois qu'il est sur la bonne voie je vais pouvoir le faire.

Didou, voici les données que tu devrais pouvoir récupérer de la Deltasol E:
Deltasol E_regler.png
Si tu pensais pouvoir récupérer les même données qu'avec le RSC, pour le momment ce n'est pas prévu, car Logidom est utilisé comme supervision et non comme une interface de programmation des réguls. (Rémy tu me corriges si je me trompe)

Pour ce qui est du WMZ. As-tu activé le paramètre WMZ? (Calorimètre/options/WMZ = oui)
Tu devrais trouver cela:
Deltasol E_WMZ.png
Deltasol E_WMZ.png (4.71 Kio) Consulté 14584 fois
Tu pourras voir un paramètre "Custum", celui-ci peut être utile pour récupérer un paramètre non lu par LogisDom (adressage manuel).

Bonne journée à tous

Serge

Avatar de l’utilisateur
didou
Messages : 43
Inscription : sam. janv. 22, 2011 9:28 pm
Localisation : sud de la Belgique

Re: Connection RESOL E

#20 Message par didou » jeu. nov. 24, 2011 10:03 am

Bonjour.
Rémy, c'est en lisant ton expliquation que je réalise mon incompétence en informatique :oops: Soit.
Concernant l'onglet erreur, j'avais déjà tenter en relançant logisdom, mais il persiste. Peut être par le fait qu'il demeure un capteur lié à cet interface. D'ou ma question : comment faire pour supprimer un capteur lié, j'ai beau cliquer dessus, gauche, droite, je ne trouve pas de solution.
Didou

Avatar de l’utilisateur
didou
Messages : 43
Inscription : sam. janv. 22, 2011 9:28 pm
Localisation : sud de la Belgique

Re: Connection RESOL E

#21 Message par didou » jeu. nov. 24, 2011 10:08 am

Bonjour.
Serge, ou trouve tu le premier tableau joint (deltasol E (Regler) :?:
WMZ : j'ai tenté de l'activer dans ma régul mais celle-ci se met alors en alarme me signalant que la sonde 10 est interrompue, ce qui est correct je n'en ai pas.
Je dois encore avoir une PT1000 de dispo, je vais la brancher en S10, quitte à mesurer l'air ambiant de ma cave. Cela devrait me permettre de valider le WMZ. Après il faudra que j'analyse qu'est ce que cela induit au niveau des calculs dans la regul.
Didou

Avatar de l’utilisateur
Serge67
Beta-Testeur
Messages : 153
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:38 pm
Localisation : Alsace, 35Km de Strasbourg
Contact :

Re: Connection RESOL E

#22 Message par Serge67 » jeu. nov. 24, 2011 3:44 pm

Salut Didou,

Pour la suppression d'un capteur en erreur, tu fermes LogisDom, puis tu peux ouvrir avec un éditeur de texte (exemple: Bloc-note) le fichier "maison.cfg" .
Tu trouveras dans ce fichier toute ta configuration et en théorie le capteur qui pose problème (avec un "RomID" de la forme:C0A800691B8D***RS).
Il suffit de supprimer les lignes correspondantes (de l'espace précédent à l'espace suivant) et de sauvegarder le fichier.

La config d'un capteur ressemble à ça:

One_Wire_Device
RomID = (C0A800691B8D021RS)
Name = (Cumul en Mwh)
Window_X = (365)
Window_Y = (184)
Window_Width = (175)
Window_Height = (119)
Window_Hidden = (1)
Master = (192.168.0.105)
Unit = (Mwh)
Decimal = (0)
NextSave = (2011-11-01T19:53:00)
SaveMode = (0)
SaveEnabled = (1)
LogEnabled = (0)
WarnEnabled = (1)
RealTime = (0)
parameterIndex = (0)
FrameIndex = (2)
FramePosition = (2)
FrameLength = (2)
FrameCoef = (0)
FrameAddress = (0x7722)
End

Pour le WMZ si tu veux l'activer il faut le configurer complètement pour qu'il marche et utiliser la sonde 10.

Pour le reste, j'ai mis à jour le wiki. Tu pourras faire le bêta testeur du Wiki :) .

A+

Serge

Avatar de l’utilisateur
Dim
Utilisateur
Messages : 243
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
Contact :

Re: Connection RESOL E

#23 Message par Dim » jeu. nov. 24, 2011 6:54 pm

Bonjour,

Si cela peut aider, j'ajouterais que les 8 premiers caractères du ROMID sont l'adresse IP de l'adaptateur en question, codée en hexadécimal.

Dans l'exemple de Serge67, le Rom Id commence par C0A80069, son adaptateur est donc à l'@IP 192.168.0.105.

Dim.

Avatar de l’utilisateur
didou
Messages : 43
Inscription : sam. janv. 22, 2011 9:28 pm
Localisation : sud de la Belgique

Re: Connection RESOL E

#24 Message par didou » jeu. nov. 24, 2011 7:13 pm

Serge, bonsoir.

Super je suis rentré dans Bloc-note et j'ai viré le capteur. Retour dans config, le menu dans l'interface me donnant accès à 'supprimer l'interface' ce que j'ai fait. Elle disparait de config, je ferme Logisdom, je réouvre et bardaf :o l'interface est de nouveau là ! J'y suis donc allé à la clef de 10 : j'ai ouvert maison.cfg puis maison.rst par bloc-note et j'ai supprimé les lignes de l'interface dans chaque. Ce coup ci c'est OK.
Pour revenir à l'interface qui fonctionne, et que j'ai nommé DeltasolE. Je l'ai installé en 7053 alors que la 1ère (vbus) était au port 6432 comme indiqué dans la doc, mais cela n'a jamais fonctionné
Au passage dans blocnote j'ai jeté un coup d'oeuil à l'interface . Dans maison.cfg elle est au port 7053, ce que j'ai introduit à la création de celle-ci. Dans maison.rst le port est à 6432 :o Est ce normal ?
Didou

Avatar de l’utilisateur
Serge67
Beta-Testeur
Messages : 153
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:38 pm
Localisation : Alsace, 35Km de Strasbourg
Contact :

Re: Connection RESOL E

#25 Message par Serge67 » jeu. nov. 24, 2011 10:07 pm

Didou

Tu as trouvé ça ou, le maison .rst ? Moi je ne l'ai pas!

J'ai pas très bien compris avec quel port cela fonctionne, le 7053 ou le 6432?

A+

Serge

Avatar de l’utilisateur
didou
Messages : 43
Inscription : sam. janv. 22, 2011 9:28 pm
Localisation : sud de la Belgique

Re: Connection RESOL E

#26 Message par didou » jeu. nov. 24, 2011 10:34 pm

Bonsoir Serge.
Le fichier .rst cohabite avec .cfg dans le répertoire Logisdom. N'y connaissant rien je n'en connais pas l'utilité.
6432 ou 7053 ? Lors de l'install de l'interface j'ai choisi 6432 comme précisé dans la doc : pas de connection . J'ai installé une 2ème interface avec 7053 et bingo ça marche.
Par contre, comme signalé + haut je retrouve les 2 valeurs pour la même interface suivant le fichier rst ou cfg !
Didou

Avatar de l’utilisateur
didou
Messages : 43
Inscription : sam. janv. 22, 2011 9:28 pm
Localisation : sud de la Belgique

Re: Connection RESOL E

#27 Message par didou » jeu. nov. 24, 2011 10:40 pm

-66536° :?:

Bonsoir.
Dans mon interface DeltasolE je peux lire 10 sondes. La N°1 me donne -66536° alors que sur ma régul elle est à 17°.
J'ai remarqué dans Maison.cfg ceci :
Toutes les sondes dont l'affichage est correct ont un framelength à 2 et un framecoef à 1
La sonde affichant -66536° est la seul à avoir un framelength à 0 et un framecoef à 0 :o
Est-ce la raison ? Puis je corriger ces valeurs directement via bloc-note ?

Didou

Avatar de l’utilisateur
didou
Messages : 43
Inscription : sam. janv. 22, 2011 9:28 pm
Localisation : sud de la Belgique

Re: Connection RESOL E

#28 Message par didou » jeu. nov. 24, 2011 10:45 pm

Bonsoir
VBUS/LAN : cet interface transmet à Logisdom les valeurs des 10 sondes.
Mais je ne vois pas comment, et ne suis pas sur qu'il est possible d'obtenir l'état des relais de sortie.
Je pense donc que je vais devoir passer par un module à base de DS2408, exact ?
Didou

Avatar de l’utilisateur
Serge67
Beta-Testeur
Messages : 153
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:38 pm
Localisation : Alsace, 35Km de Strasbourg
Contact :

Re: Connection RESOL E

#29 Message par Serge67 » jeu. nov. 24, 2011 10:54 pm

Pour le fichier "maison.rst" je n'ai aucune idée d'où il provient. J'en ai jamais vu dans LogisDom!

Rémy connait surement l'origine, il pourra mieux te répondre que moi!

Si, moi j'ai tout, les sondes , les sorties, il suffit de regarder la copie d'écran que je t'ai mis il y 2 jours.
Ce n'est pas normal qu'il te manque les sorties! Tu as bien la DeltaSol E

A+

Serge

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: Connection RESOL E

#30 Message par Remy » jeu. nov. 24, 2011 11:32 pm

Bonsoir,

le fichier maison.rst est juste une sauvegarde de la config, donc un fichier équivalent à maison.cfg, quand on effectue un redémarrage par le menu de Logisdom. Il n'est jamais utilisé pour l'instant par LogisDom.

Dans le fichier log que tu m'as envoyé par mail, tu as un périphérique avec l'adresse 7721 donc tu dois avoir tous ces paramètres suivant de disponible :

mercredi 23/11/2011 22:52:54:218 : -> Jour = 23
mercredi 23/11/2011 22:52:54:218 : -> Jour = 23
mercredi 23/11/2011 22:52:54:218 : -> Mois = 11
mercredi 23/11/2011 22:52:54:203 : -> Mois = 11
mercredi 23/11/2011 22:52:54:203 : -> Année = 2012
mercredi 23/11/2011 22:52:54:187 : -> Année = 2012
mercredi 23/11/2011 22:52:54:187 : -> Heure = 7141
mercredi 23/11/2011 22:52:54:187 : -> Heure = 7141
mercredi 23/11/2011 22:52:54:171 : -> Révision N° = 10
mercredi 23/11/2011 22:52:54:171 : -> Révision N° = 10
mercredi 23/11/2011 22:52:54:171 : -> Version soft = 1
mercredi 23/11/2011 22:52:54:156 : -> Version soft = 1
mercredi 23/11/2011 22:52:54:156 : -> Status circuit chauffage = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:140 : -> Status circuit chauffage = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:140 : -> Sonde aller circuit chauffage Sensor 11 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:140 : -> Sonde aller circuit chauffage Sensor 11 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:125 : -> Status HK3 Module = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:125 : -> Status HK3 Module = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:125 : -> Sonde aller HK3 Module Sensor 32 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:109 : -> Sonde aller HK3 Module Sensor 32 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:109 : -> Status HK2 Module = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:093 : -> Status HK2 Module = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:093 : -> Sonde aller HK2 Module Sensor 25 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:093 : -> Sonde aller HK2 Module Sensor 25 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:078 : -> Status HK1 Module = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:078 : -> Status HK1 Module = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:078 : -> Sonde aller HK1 Module Sensor 18 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:062 : -> Sonde aller HK1 Module Sensor 18 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:062 : -> Schema = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:046 : -> Schema = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:046 : -> Informations = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:046 : -> Informations = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:031 : -> Code Erreur = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:031 : -> Code Erreur = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:031 : -> Sortie 7 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:015 : -> Sortie 7 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:015 : -> Sortie 6 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:000 : -> Sortie 6 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:000 : -> Sortie 5 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:54:000 : -> Sortie 5 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:53:984 : -> Sortie 4 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:53:984 : -> Sortie 4 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:53:984 : -> Sortie 3 = 100
mercredi 23/11/2011 22:52:53:968 : -> Sortie 3 = 100
mercredi 23/11/2011 22:52:53:968 : -> Sortie 2 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:53:953 : -> Sortie 2 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:53:953 : -> Sortie 1 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:53:953 : -> Sortie 1 = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:53:937 : -> Capteur solaire (CS) = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:53:937 : -> Capteur solaire (CS) = 0
mercredi 23/11/2011 22:52:53:937 : -> Sonde 10 = 8888
mercredi 23/11/2011 22:52:53:921 : -> Sonde 10 = 8888
mercredi 23/11/2011 22:52:53:921 : -> Sonde 9 = 311
mercredi 23/11/2011 22:52:53:921 : -> Sonde 9 = 311
mercredi 23/11/2011 22:52:53:906 : -> Sonde 8 = 497
mercredi 23/11/2011 22:52:53:906 : -> Sonde 8 = 497
mercredi 23/11/2011 22:52:53:906 : -> Sonde 7 = 480
mercredi 23/11/2011 22:52:53:890 : -> Sonde 7 = 480
mercredi 23/11/2011 22:52:53:890 : -> Sonde 6 = 453
mercredi 23/11/2011 22:52:53:875 : -> Sonde 6 = 453
mercredi 23/11/2011 22:52:53:875 : -> Sonde 5 = 471
mercredi 23/11/2011 22:52:53:875 : -> Sonde 5 = 471
mercredi 23/11/2011 22:52:53:859 : -> Sonde 4 = 318
mercredi 23/11/2011 22:52:53:859 : -> Sonde 4 = 318
mercredi 23/11/2011 22:52:53:859 : -> Sonde 3 = 512
mercredi 23/11/2011 22:52:53:843 : -> Sonde 3 = 512
mercredi 23/11/2011 22:52:53:843 : -> Sonde 2 = 439
mercredi 23/11/2011 22:52:53:843 : -> Sonde 2 = 439
mercredi 23/11/2011 22:52:53:828 : -> Sonde 1 = 175
mercredi 23/11/2011 22:52:53:828 : -> Sonde 1 = 175

Tu devrais reconfigurer la sonde 1 pour ne plus avoir framelength à 0 et un framecoef à 0, peux tu la passer en custom ?
Tu pourrais m'ouvrir un accès via internet pour que je jette un coup d’œil ?

Remy.

Répondre