Calcul d'hystérésis
Publié : sam. janv. 26, 2013 3:43 pm
Bonjour,
Le sujet du calcul d'hystérésis a été abordé dans la présentation de pgt, entre autres :
viewtopic.php?f=9&t=119&p=1001&hilit=hy ... 9sis#p1001
Pour répondre à ce sujet, voici de quoi expérimenter.
L'exemple est basé sur 2 capteurs virtuels, l'un jouant le rôle de grandeur d'entrée nommé pour le besoin "hysteresis_mesure", l'autre de sortie à hystérésis, nommé pour le besoin "hysteresis_sortie".
En voici les écrans de configuration:
Les seuils d’hystérésis sont ici <22 et >24
Le mode de calcul de hystérésis_sortie est sur 3auto", ce qui veut dire que le calcul se fait quasi instantanément (j'observe un rafraîchissement toutes les 2 secondes environ)
Il suffit maintenant de jouer avec la valeur de hysteresis_mesure, pour voir la sortie basculer à 1 au dessus de 24, et revenir à 0 en dessous de 22.
Dim.
Le sujet du calcul d'hystérésis a été abordé dans la présentation de pgt, entre autres :
viewtopic.php?f=9&t=119&p=1001&hilit=hy ... 9sis#p1001
Pour répondre à ce sujet, voici de quoi expérimenter.
L'exemple est basé sur 2 capteurs virtuels, l'un jouant le rôle de grandeur d'entrée nommé pour le besoin "hysteresis_mesure", l'autre de sortie à hystérésis, nommé pour le besoin "hysteresis_sortie".
En voici les écrans de configuration:
Les seuils d’hystérésis sont ici <22 et >24
Le mode de calcul de hystérésis_sortie est sur 3auto", ce qui veut dire que le calcul se fait quasi instantanément (j'observe un rafraîchissement toutes les 2 secondes environ)
Il suffit maintenant de jouer avec la valeur de hysteresis_mesure, pour voir la sortie basculer à 1 au dessus de 24, et revenir à 0 en dessous de 22.
Dim.