Bonjour,
Le sujet du calcul d'hystérésis a été abordé dans la présentation de pgt, entre autres :
viewtopic.php?f=9&t=119&p=1001&hilit=hy ... 9sis#p1001
Pour répondre à ce sujet, voici de quoi expérimenter.
L'exemple est basé sur 2 capteurs virtuels, l'un jouant le rôle de grandeur d'entrée nommé pour le besoin "hysteresis_mesure", l'autre de sortie à hystérésis, nommé pour le besoin "hysteresis_sortie".
En voici les écrans de configuration:
Les seuils d’hystérésis sont ici <22 et >24
Le mode de calcul de hystérésis_sortie est sur 3auto", ce qui veut dire que le calcul se fait quasi instantanément (j'observe un rafraîchissement toutes les 2 secondes environ)
Il suffit maintenant de jouer avec la valeur de hysteresis_mesure, pour voir la sortie basculer à 1 au dessus de 24, et revenir à 0 en dessous de 22.
Dim.
Calcul d'hystérésis
- Remy
- Administrateur du site/Developpeur
- Messages : 319
- Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
- Localisation : 40km est de Lyon
- Contact :
Re: Calcul d'hystérésis
La fonction hystérésis a été ajoutée dans les formules a partir de la version 1.311
Rémy.
Rémy.
- Dim
- Utilisateur
- Messages : 243
- Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
- Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
- Contact :
Re: Calcul d'hystérésis
Salut Rémy,
Alors, comme d'habitude, un grand merci!
Dim.
Alors, comme d'habitude, un grand merci!
Dim.
-
- Messages : 46
- Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
- Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce
Re: Calcul d'hystérésis
Salut Dim
est ce que ta sortie passe a 0 entre chaque calcul ou reste t elle a 1 tant que cette condition n est pas vrai.
merci de ta réponse
est ce que ta sortie passe a 0 entre chaque calcul ou reste t elle a 1 tant que cette condition n est pas vrai.
merci de ta réponse
- Dim
- Utilisateur
- Messages : 243
- Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
- Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
- Contact :
Re: Calcul d'hystérésis
Bonjour Gilles,
Je n'ai pas eu / pris le temps de modifier mes formules depuis que Rémy a ajoutée cette capacité... je vais me faire tirer les oreilles!
En tout cas, sur le système présenté plus bas, la sortie change d'état si les conditions sont telles.
Dim
Je n'ai pas eu / pris le temps de modifier mes formules depuis que Rémy a ajoutée cette capacité... je vais me faire tirer les oreilles!
En tout cas, sur le système présenté plus bas, la sortie change d'état si les conditions sont telles.
Dim