Lire les températures
- Serge67
- Beta-Testeur
- Messages : 153
- Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:38 pm
- Localisation : Alsace, 35Km de Strasbourg
- Contact :
Re: Lire les températures
Tu dis câble RJ45, s'agit-il du câble tout fait avec 2 connecteurs RJ45 ou s'agit-il de câble ethernet sans connecteur et raccordé avec des dominos (selon ton croquis)? Câble rigide ou souple?
Quand tu mesures 2.5v a 20m, combien mesures-tu au début du câble?
Désolé de te poser toutes ces questions , mais j’essaye de cerner ton problème
Quand tu mesures 2.5v a 20m, combien mesures-tu au début du câble?
Désolé de te poser toutes ces questions , mais j’essaye de cerner ton problème
Mon site de supervision:
http://modersolaire.free.fr/sitejoomla/ ... &Itemid=18
http://modersolaire.free.fr/sitejoomla/ ... &Itemid=18
-
- Messages : 73
- Inscription : mar. déc. 11, 2012 4:10 pm
Re: Lire les températures
Pas de soucis pour les questions!au contraire!
C'est du câble sans embout, raccordés avec des dominos, fil rigide.
Au début du câble j'ai 4,9v. Les dominos peuvent ils créer des pertes?
C'est du câble sans embout, raccordés avec des dominos, fil rigide.
Au début du câble j'ai 4,9v. Les dominos peuvent ils créer des pertes?
-
- Messages : 73
- Inscription : mar. déc. 11, 2012 4:10 pm
Re: Lire les températures
Bon,je viens de faire un test....ma ligne est en trois morceaux....je pars du ha7net, longueurs de 4 mètres. J'ai mesuré la tension, j'ai déjà une chute de 0,5v......au lieu de trouver 4,9V je trouve 4,4v...ensuite une autre longueur de 10 mètres,et la j'ai 3,8v,puis dernière longueur de 6m et la 2,5v......
Alors,câble défectueux,ou la faute des dominos? Si je double les fils,ça peut le faire?
Alors,câble défectueux,ou la faute des dominos? Si je double les fils,ça peut le faire?
- Serge67
- Beta-Testeur
- Messages : 153
- Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:38 pm
- Localisation : Alsace, 35Km de Strasbourg
- Contact :
Re: Lire les températures
Hé, ce n'est plus un câble que tu as mais une résistance!!!! avec 6m de câble tu perds 1.3V!
Fait un essai avec ta bobine de 50m non blindé + les 4 sondes au bout (laisse le enroulé il n'y a pas de problème).
Commence par brancher une sonde, puis 2, puis 3, etc.. et mesure la chute de tension avec chaque sonde.
Sur mon bus je doit avoir 30 à 35m de câble plat type téléphone et cela fonctionne sans problème!!
Fait un essai avec ta bobine de 50m non blindé + les 4 sondes au bout (laisse le enroulé il n'y a pas de problème).
Commence par brancher une sonde, puis 2, puis 3, etc.. et mesure la chute de tension avec chaque sonde.
Sur mon bus je doit avoir 30 à 35m de câble plat type téléphone et cela fonctionne sans problème!!
Mon site de supervision:
http://modersolaire.free.fr/sitejoomla/ ... &Itemid=18
http://modersolaire.free.fr/sitejoomla/ ... &Itemid=18
- Dim
- Utilisateur
- Messages : 243
- Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
- Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
- Contact :
Re: Lire les températures
Hé c'est pas du 50 ohm par hasard ?
-
- Messages : 73
- Inscription : mar. déc. 11, 2012 4:10 pm
Re: Lire les températures
Je viens de faire le test avec les 50 m,ça marche nikel...erf.donc obligé de tirer un câble.....va falloir aller dans les combles,c pro juste.....
- Serge67
- Beta-Testeur
- Messages : 153
- Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:38 pm
- Localisation : Alsace, 35Km de Strasbourg
- Contact :
Re: Lire les températures
Donc tu as trouvé ton problème
Reste plus qu'à changer de câble!!!
Reste plus qu'à changer de câble!!!
Mon site de supervision:
http://modersolaire.free.fr/sitejoomla/ ... &Itemid=18
http://modersolaire.free.fr/sitejoomla/ ... &Itemid=18
-
- Messages : 73
- Inscription : mar. déc. 11, 2012 4:10 pm
Re: Lire les températures
et re a tous!!!!
J'ai tiré mon nouveau cable, ca marche super!!!! Encore merci a tous de m'avoir accordé du temps!!!! Je finis avec une derniere question...Y a t'il une longueur maxi a ne pas dépasser lorsque je veux rajouter une sonde a un autre groupe de sonde? Cad, j'ai mes 4 sondes connectées ensemble,chacune a une longueur de cable de 1 metre jusqu'au domino.Je compte mettre une sonde pour l'exterieur, par contre, du domino jusqu'a celle ci j'ai environ 5 m. PAr la suite, je compte aussi mettre mon puit canadien, mais la il y aura 12 metre, etc....DOnc possible?
J'ai tiré mon nouveau cable, ca marche super!!!! Encore merci a tous de m'avoir accordé du temps!!!! Je finis avec une derniere question...Y a t'il une longueur maxi a ne pas dépasser lorsque je veux rajouter une sonde a un autre groupe de sonde? Cad, j'ai mes 4 sondes connectées ensemble,chacune a une longueur de cable de 1 metre jusqu'au domino.Je compte mettre une sonde pour l'exterieur, par contre, du domino jusqu'a celle ci j'ai environ 5 m. PAr la suite, je compte aussi mettre mon puit canadien, mais la il y aura 12 metre, etc....DOnc possible?
- Dim
- Utilisateur
- Messages : 243
- Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
- Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
- Contact :
Re: Lire les températures
Salut,
Non, aucun souci, le réseau est assez tolérant de ce côté:
De mon coté, je pars en étoile (5 branches) dès la sortie du HA7net, chacune des branches est de longueur inégale, et supporte de 2 à n (>10) composants 1wire (sondes de temp, compteurs d'impulsions, entrées sorties tout ou rien 2 voies et 8 voies, entrées analogiques 4 voies), ainsi que pour certaines d'autres départs encore pour de plus longues distances.
Ma sonde la plus éloignée doit être à un bon 30 mètres, en 3è "rebond"...
Il faut juste une source de 5V qui alimente tout ça sans sourciller! Et la certitude que les interconnexions sont fiables. (je ne suis pas trop partisan des dominos sur les "courants faibles", mais je crois que d'autres membres ici te diront qu'ils n'ont pas de pb avec ce type de câblage).
Comme expliqué au début de ce fil, j'ai fait mon câblage avec des câbles Cat6 et Cat5e, et des RJ45. Je me suis donc fait des hubs avec des circuits imprimés et des socles RJ45 câblés en parallèle, avec la possibilité de séparer les alims +5V et +12V transportés sur le réseau. Rémy a fait quelque chose de similaire en version RJ12 (standard DALLAS).
A+, et bon courage.
Dim.
Non, aucun souci, le réseau est assez tolérant de ce côté:
De mon coté, je pars en étoile (5 branches) dès la sortie du HA7net, chacune des branches est de longueur inégale, et supporte de 2 à n (>10) composants 1wire (sondes de temp, compteurs d'impulsions, entrées sorties tout ou rien 2 voies et 8 voies, entrées analogiques 4 voies), ainsi que pour certaines d'autres départs encore pour de plus longues distances.
Ma sonde la plus éloignée doit être à un bon 30 mètres, en 3è "rebond"...
Il faut juste une source de 5V qui alimente tout ça sans sourciller! Et la certitude que les interconnexions sont fiables. (je ne suis pas trop partisan des dominos sur les "courants faibles", mais je crois que d'autres membres ici te diront qu'ils n'ont pas de pb avec ce type de câblage).
Comme expliqué au début de ce fil, j'ai fait mon câblage avec des câbles Cat6 et Cat5e, et des RJ45. Je me suis donc fait des hubs avec des circuits imprimés et des socles RJ45 câblés en parallèle, avec la possibilité de séparer les alims +5V et +12V transportés sur le réseau. Rémy a fait quelque chose de similaire en version RJ12 (standard DALLAS).
A+, et bon courage.
Dim.