Salut,
faire une commande ou une formule qui puisse travailler en SET/RESET
En gros, une fonction du type

Code : Tout sélectionner

Hysteresis (capteur,seuil_montant,seuil_descendant)
qui serait utilisée dans ton cas avec par exemple:

Code : Tout sélectionner

Hysteresis (temp_SSC,tempECS+8,tempECS+5)

Le circulateur ne démarrerait alors que lorsque (temp_SSC>=tempECS+8), mais ne s’arrêterait que lorsque (temp_SSC<=tempECS+5)

J'aurais l'utilité de ce genre de formule aussi, mais elle n'est pas (encore?) disponible dans Logisdom, sauf erreur de ma part... Rémy, tu confirmes?

On doit pouvoir s'en sortir avec les fonctions existantes (en particulier ValueRomId(), à utiliser pour déterminer la passage d'un seuil), et des capteurs virtuels comme variables intermédiaires, bien que je n'ai jamais poussé l'exercice jusqu'au bout, mais ça me semble assez lourd, surtout dès qu'il en faut plusieurs...
Je pense qu'on doit aussi pouvoir arriver à un résultat approchant avec la fonction PID(), mais je n'ai pas pratiqué encore... à voir sur http://logisdom.fr/dokuwiki/doku.php?id ... thematique