impossible de programmer un inter

Message
Auteur
gilles
Messages : 46
Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce

impossible de programmer un inter

#1 Message par gilles » dim. oct. 21, 2012 3:10 pm

Salut a tous

Apres avoir installer ma carte 8 relais et essayer en manuel le basculement des relais tout est ok
j'eprouve une immense difficulter a programmer un inter pour mettre en route ou arreter un circulateur en fonction de capteur virtuel
en regardant le wiki je me rend compte que je ne peut pas acceder au menu declanchement
quand je clique sur + j incremente un declanchement sur la parti configuration mais apres aucune fenetre ne s'affiche.
si vous aviez une astuce sa m arangerais

merci a vous tous

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: impossible de programmer un inter

#2 Message par Remy » dim. oct. 21, 2012 3:29 pm

Il faut afficher la palette et cliquer sur le bouton a gauche nouvellement cree qui a un non par defaul. Toute la config apparait dans la palette.

gilles
Messages : 46
Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce

Re: impossible de programmer un inter

#3 Message par gilles » dim. oct. 21, 2012 4:02 pm

bonjour remy

je vient de me rendre compte qu'il me manque l'onglet programme
quel fichier il me manque :roll:

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: impossible de programmer un inter

#4 Message par Remy » dim. oct. 21, 2012 4:06 pm

Cet onglet peut etre cache a la demande de l'utilisateur dans la fenetre configuration, tu dois avoir la case cacher l'onglet programme qui doit etre cochee

gilles
Messages : 46
Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce

Re: impossible de programmer un inter

#5 Message par gilles » dim. oct. 21, 2012 4:13 pm

merci Remi

Je suis un im.....

merci a toi

gilles
Messages : 46
Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce

Re: impossible de programmer un inter

#6 Message par gilles » dim. oct. 21, 2012 4:30 pm

salut remi
tu me dit
Il faut afficher la palette et cliquer sur le bouton a gauche nouvellement cree qui a un non par defaul. Toute la config apparait dans la palette.
quand je cree le declanchement j ai bien la page nouvelle avec les bouton auto arret marche
mais quand je retourne sur la palette je n est aucune possibilite de le parametrer mettre une formule par exemple

merci a toi

en fait je n'arrive pas a assigne ma sortie relais a mon declanchement

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: impossible de programmer un inter

#7 Message par Remy » dim. oct. 21, 2012 4:51 pm

Dans la palette, il y a une partie programmation horaire, en dessous de quoi faire une liste de declenchements qui seront combine en ou ou et. Il faut ajouter un declenchement qui peut etre logique ou sous forme d'une formule.

gilles
Messages : 46
Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce

Re: impossible de programmer un inter

#8 Message par gilles » dim. oct. 21, 2012 5:04 pm

remi je doit etre surement idio

mais je ne peut pas faire de liste de declenchement
j ai fais un declanchement il affiche 5 bouton sur la page
non assigner auto marche arret desactiver
et a partir de la je ne peut rien faire de plus

desoler de t embeter

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: impossible de programmer un inter

#9 Message par Remy » dim. oct. 21, 2012 5:14 pm

Tu affiches la palette et tu cliques sur le bouton non assigne

gilles
Messages : 46
Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce

Re: impossible de programmer un inter

#10 Message par gilles » dim. oct. 21, 2012 5:16 pm

merci remi
je continu
s est pas simple pour moi
merci beaucoup

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: impossible de programmer un inter

#11 Message par Remy » dim. oct. 21, 2012 6:10 pm

C'est vrai que ce n'est pas tres intuitif ...

gilles
Messages : 46
Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce

Re: impossible de programmer un inter

#12 Message par gilles » lun. oct. 22, 2012 6:04 pm

sa avance petit a petit
mais s'est pas simple pour moi

mon but est de faire un tranfert de d'eau chaude du ballon SSC vers le ballon ECS a travers un circulateur

pour cela je dispose d'une t° haut ballon SSC une t° haut ballon ECS et un relais piloter par logidom

j ai creer un declenchement dans lequel je met la formule suivante

T°SSC > T°ECS-5° (mormalement je met en route)(si la t°ecs=50 et la T°ssc=46 cela devrais s'arreter mais sa ne le fais pas)
je pense ne pas maitriser totalement la programmation du declechement
avais vous une idee

merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: impossible de programmer un inter

#13 Message par Remy » lun. oct. 22, 2012 6:33 pm

Tu pourrais nous donnez la formule litterale et les conditions de declenchement liee avec ?
Aussi les details de la programmation horaire si il y en a une.
Tu peux faire une copie d'ecran.

Avatar de l’utilisateur
Dim
Utilisateur
Messages : 243
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
Contact :

Re: impossible de programmer un inter

#14 Message par Dim » lun. oct. 22, 2012 7:58 pm

Salut,

Il me semble que dans l'exemple que tu donnes, c'est normal que ça ne s'arrête pas:
T°SSC > T°ECS-5° (mormalement je met en route)(si la t°ecs=50 et la T°ssc=46
Ce qui donne 46>50-5 soit 46>45, ce qui est vrai
Ce serait faux et la circulation s'arrêterait dans ce cas de figure avec la formule
T°SSC >= T°ECS-5°

Si ça peut aider.

Dim.

gilles
Messages : 46
Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce

Re: impossible de programmer un inter

#15 Message par gilles » mar. oct. 23, 2012 5:05 pm

merci Dim

j ai mis la formule suivante

temp SSC>tempECS+5
Ce qui veut dire normalement si la temperature SSC est superieure a la valeur de la temperature ECS+5degres
je demare le circulateur
j arrete le circulateur dans le cas ou la temperature SSC est inferieure a la temperature ECS+5°
sa l'air de fonctionner a suivre

maintenant il faut que je fasse la meme chose pour le circulateur de charge entre les panneau et SSC

et sa va pas etre simple
car j aurais aimer pouvoir faire une commande ou une formule qui puisse travailler en SET/RESET

Je continu a bientot a tous et merci

Répondre