Bonjour,

Je cherche une solution (simple, fiable, efficace, pas chère, etc... :oops: ) pour mesure l'humidité relative (à la maison par exemple). j'ai essayé avec un capteur analogique il y a quelque temps, mais sa sortie étant indexée à la fois sur l'humidité relative et la température ambiante, il faudrait un tableau de correction pour l'exploiter pleinement (et encore le fabricant ne donne les courbes de réponse que pour 20, 25 et 30°C).

Il y a bien, en 1-wire ou assimilé, l'iButton DS1923 "Hygrochron", mais je ne crois pas que Logisdom sache le lire actuellement, et puis surtout 83,50€HT chez RS :o

Quelqu'un a-t-il déjà abordé ce sujet, et peut-être trouvé la solution idéale ?? (avec une préférence en 1-wire, ou à défaut sur entrée analogique de millenium M3)

Merci.
Dim

moriss
Messages : 167
Inscription : ven. nov. 11, 2011 9:19 pm

Re: Mesure d'humidité : quelles solutions?

#2 Message par moriss » mar. sept. 24, 2013 2:02 pm

salut
j'ai jamais testé mais j'avais trouvé ça :

http://www.lextronic.fr/P19987-capteur- ... ature.html 12€

Avatar de l’utilisateur
Dim
Utilisateur
Messages : 243
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
Contact :

Re: Mesure d'humidité : quelles solutions?

#3 Message par Dim » mar. sept. 24, 2013 9:50 pm

Salut Moriss,

Merci pour l'info, malheureusement, la datasheet précise que le 1-wire employé est différent de celui de Dallas/Maxim, donc inexploitable avec nos interfaces. :(

J'ai quelques autres pistes, j'approfondis, et reviens ici avec des détails.

Dim

Avatar de l’utilisateur
Dim
Utilisateur
Messages : 243
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
Contact :

Re: Mesure d'humidité : quelles solutions?

#4 Message par Dim » mar. sept. 24, 2013 11:01 pm

Bonsoir,

Bon ça ce précise :
1 DS2438 lit la valeur sortie par un HIH4000 (datasheet ici : http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=49922 et complément, avec les équations ici http://www.honeywell-sensor.com.cn/prod ... ISSUE3.pdf).

Patrick07 (forum.apper-solaire.org) bossé dessus il y a quekques années, et est arrivé à la conclusion que l'alim du hih4000 doit être irréprochable, il préconisait alors un TL431, et que vu le prix du capteur, un ampli op en sortie était conseillé pour le protéger, mais aussi amplifier et décaler le niveau : je suivrai les conseils du maître!
Pour référence : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2ef55ab72e

Les équations sont les suivantes :
Vout=Vsupply * (0.0062 * Sensor_RH + 0.16) (valable à 25°C)
La compensation de température :
True_RH = Sensor_RH / (1.0546-(0.00216 * T))

Vout : tension de sortie du capteur
Vsupply : tension d'alimentation du capteur
Sensor_RH : taux d'Humidité Relative vue par le capteur
True_RH : taux d'humidité relative réel après compensation en température
T : température à proximité du capteur, exprimée en °C (à récupérer du DS2438, ou d'un DS18b20 additionnel)

Si on inverse la 1ere équation, on obtient :
Sensor_RH=((Vout/Vsupply) - 0.16) / 0.0062

Si on injecte cela dans la seconde équation, le résultat est:

True_RH = ((Vout/Vsupply)-0.16) / (0.0062 * (1.0546 - (0.00216 * T)))

Vous me direz que certaines parenthèses sont superflues, mais c'est en prévision des équations pour Logisdom, où il vaut mieux ne pas être avare.

Bon, je vais devoir m'atteler au schéma -qui sera évidemment inspiré de celui de Patrick07, que je remercie donc! ;) -

A suivre...
Dim.

moriss
Messages : 167
Inscription : ven. nov. 11, 2011 9:19 pm

Re: Mesure d'humidité : quelles solutions?

#5 Message par moriss » mer. sept. 25, 2013 12:48 pm

Merci de toute ces précisions
je trouve dommage qu'il n'existe pas une solution "simple"

je surveille ce post ;) ou apper

Avatar de l’utilisateur
Dim
Utilisateur
Messages : 243
Inscription : mar. janv. 18, 2011 5:39 pm
Localisation : 91-Essonne (proche Arpajon)
Contact :

Re: Mesure d'humidité : quelles solutions?

#6 Message par Dim » jeu. sept. 26, 2013 8:22 pm

Bonsoir,

Le plus facile est fait : composants commandés Mardi soir chez RS, livrés ce jour.
Pas encore eu le temps d'attaquer le schéma, encore moins le prototype! ... peut -être ce week-end.

A+,
Dim.

moriss
Messages : 167
Inscription : ven. nov. 11, 2011 9:19 pm

Re: Mesure d'humidité : quelles solutions?

#7 Message par moriss » ven. sept. 27, 2013 3:29 pm

Bien tout ça

hésite pas à en faire plusieurs 8-)

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: Mesure d'humidité : quelles solutions?

#8 Message par Remy » dim. sept. 29, 2013 11:07 am

Perso j'utilise un équivalent de ça :
http://www.homechip.com/catalog/product ... cts_id=182
OW Environmental sensor Temp/Humidity de chez homechip.com
Je n'ai pas étudié la précision plus que ça, mais pour ce que j'en fais ça me suffit.