Bonjour a tous

Voici que je rentre toute mes sonde sont en alarme plus rien ne fonctionne
je redemare logidom et voila que sur la config le voyant vert est bien allumer
mais quand je fait une recheche logidom ne me trouve plus aucune sonde de temperature
j ai fais plusieur demarage est rien
je suis pommer
est ce que sa vous la deja fais

merci de vos reponces

a+

Re: plantage

Publié : ven. avr. 12, 2013 9:45 pm
par Remy
Est-ce que tu as laissé la configuration du Lock idle timeout à 0 dans la configuration (page web) Miscellaneous du HA7Net ?
Si oui, il faudrait la passer à 10 secondes, surtout si la case LockID est cochée dans l'onglet du HA7Net dans LogisDom.
Rémy.

Re: plantage

Publié : dim. avr. 14, 2013 8:45 am
par gilles
merci Remy

D avoir repondu il n'y avais pas de probleme de ha7net
il s'agissait d'une sonde qui c'etait foutu en cour circuit et qui me mettais la ligne hors service
donc aucune adresse de sonde ne remonter au ha7net.
s 'est maintenant resolus