plantage

Message
Auteur
gilles
Messages : 46
Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce

plantage

#1 Message par gilles » ven. avr. 12, 2013 12:16 pm

Bonjour a tous

Voici que je rentre toute mes sonde sont en alarme plus rien ne fonctionne
je redemare logidom et voila que sur la config le voyant vert est bien allumer
mais quand je fait une recheche logidom ne me trouve plus aucune sonde de temperature
j ai fais plusieur demarage est rien
je suis pommer
est ce que sa vous la deja fais

merci de vos reponces

a+

Avatar de l’utilisateur
Remy
Administrateur du site/Developpeur
Messages : 319
Inscription : lun. janv. 17, 2011 6:10 pm
Localisation : 40km est de Lyon
Contact :

Re: plantage

#2 Message par Remy » ven. avr. 12, 2013 9:45 pm

Est-ce que tu as laissé la configuration du Lock idle timeout à 0 dans la configuration (page web) Miscellaneous du HA7Net ?
Si oui, il faudrait la passer à 10 secondes, surtout si la case LockID est cochée dans l'onglet du HA7Net dans LogisDom.
Rémy.

gilles
Messages : 46
Inscription : jeu. févr. 02, 2012 6:21 pm
Localisation : Bouche du rhone 15kms de salon de pce

Re: plantage

#3 Message par gilles » dim. avr. 14, 2013 8:45 am

merci Remy

D avoir repondu il n'y avais pas de probleme de ha7net
il s'agissait d'une sonde qui c'etait foutu en cour circuit et qui me mettais la ligne hors service
donc aucune adresse de sonde ne remonter au ha7net.
s 'est maintenant resolus

merci a toi

Gilles